超级简单的铜排载流量估算方法 单条铜母排载流量=宽度(mm)X厚度系数; 双母排载流量=宽度(mm)*厚度系数*1.5(经验系数);铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜按5-8A/平方,铝按3-5A/平方。常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数(厚度+8);排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。 双层铜排[40℃]=(1.56-1.58)*单层铜排[40℃](根据截面大小定); 3层铜排[40℃]=2*单层铜排; 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)。例如,求TMY100*10载流量为: 单层:100*18 8=1800(A)[查手册为1860A];双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2= 3720(A)[查手册为3780A] 怎么样,是不是很简单!