中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

贤集的大神们,我们有个充电桩不能正常充电。师傅检查...

 一喜福花染

下载贤集网APP入驻自媒体

贤集的大神们,我们有个充电桩不能正常充电。师傅检查之后说,三相线电压正常,相电压也正常,零线与地线电压150V,三相火线与地线电压全都超过实际的250V(大约300v),但是我发现三相火线与地线电压应该是一相降低,另两相升高才对,为什么他这个是三相火线对地电压都升高到300V,有没有大佬知道怎么回事?跪求大佬

最新回复
发布回复
于灯具出现不亮情况,可以检查电路保险丝或断路器是否跳闸,如是,需重新合上。若灯泡完好,继续出现故障,则需重点检查电源是否正常供应,以及灯具本身是否有内部短路问题。借助万用表进行检测是一种有效的方法,确保每一步工作都遵循安全操作规程。
没看完吧,最后的故障是变压器零线中性点未接地导致的故障!导致零线和地线有电压,充电桩报警!
看到这个特意跑车间量了下,就像你说的三相380的正常,对零正常。测量零与地130V,相线与地250V-280V.正常吗?
这种情况在工厂遇到过,工人摸到零线会电人,后来查到配电房,是配电房的零线排到地的线出问题了。
其实,我们测量时,选择参考点的问题,特别所谓地线,是否真正的合格是,大地零位吗?不是肯定和零线有压差的,压差的大小就看接地阻值了。测量三相都高那证明供电系统(零)和测量点(地)存在一定(偏大阻值),这相当于串联了一个电阻,那肯定电位抬高,详解可参考安全规范解析的接零和接地不能混淆原理,来分析。
我们测量的值,和参考点有关,我觉得这是这个问题的根本。比如地线接地是0V,变压器星型结点没有接地所以对于地线来说是有偏移的,比如这个值刚好是80V。那么这样对于地线来说,三相电每相是300V是正常的,因为正常三相对于星型结点都是220V。注意这个偏移不是因为负载不平衡造成的,而是两个本不相连的点自然存在差值造成的,所以不会有一相偏低,其他两相偏高的情况。也就是你那个认为有一相接地的解释是错的,至于为什么这个变压器的星型结点和地线会偏移80V,大家可以再讨论一下。

为您推荐

热门交流