中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请问,为何不能在经消弧线圈接地系统中使用零序电流保...

 一声问候

下载贤集网APP入驻自媒体

请问,为何不能在经消弧线圈接地系统中使用零序电流保护?
回答如下:
如果你是指零序过流保护,有答主提到过了消弧线圈补偿后故障点稳态阻性电流一般只有几安培,叠加在故障线路上,与容性电流求平方和再开方,由于故障电流太小,故障线路零序电流变化不大,很难通过稳态过流来实现可靠保护,这是根本原因。
目前小电流选线装置主要依赖系统故障时的暂态突变方向来识别故障线路,即故障线路暂态零流与零序电压反向,而健全线路暂态零流与零压同向,对于低阻性故障这种选线方法具有很好的可靠性和准确性。
实践中,稳态选线的方法也有,就是故障后在中性点投入一个中电阻来增大故障点阻性电流,间接增大了故障线路的零序电流,由于健全线路零流不受中电阻接入影响,因此可识别出故障线路。这个方式同样对于一千欧姆以下的故障效果不错,过渡电阻较高时,这种方式会失效。
总结:
消弧线圈接地系统通过零序特征选线的方法有:
1-暂态法,分别比较故障后各线路零流与零压的方向;
2-稳态法,分别比较各线路零流在接入中电阻前后的幅值;
-END-

最新回复
发布回复
你好,刚才问了一下我们这边的一次设备专责,最直白的解释是发电机装零序电流保护容易跳机,所以用差动保护和一堆后备保护也不用零序电流保护。不过发电机是有零序电压保护的。
使用消弧线圈接地的系统是小电流接地系统。消弧线圈的的感性电流与短路容性电流在向量方向是相反的,所以一次的零序电流就很小,通常在5A以下。一次电流都这么小了,你用什么样的零序电流互感器来做零序保护呢?电流保护是想根据故障电流的特点快速切除故障线路的,这种情况下,故障相的零序电流跟其他的差距也不是很大,零序电流保的难度就增加了。跟这个非常有关联性的一个设备就是小电流选线设备,你可以去看看示面上厂家的设备介绍里,他们的选线原理中,肯定不是以零序电流为主的,因为电流太小,选不准。另外,设置了消弧线圈,系统单相接地弧光过零熄灭之后,是可以带故障运行的,是有查找故障线路并切除故障线路的时间的。如果希望零序电流保护能快速动作,一般是中性点经电阻接地。这种情况下单相接地故障的故障电流就比较大了,零序电流也比较大,是适合零序保护动作的。越来越多的现场也在将过去的消弧线圈接地系统改为电阻接地系统,避免单相接地故障之后的事故扩大。
经消弧线圈接地的系统属于IT系统,也即高阻抗小电流接地系统,而使用零序电流保护的机制比如常见的漏电保护开关中的RCD(剩余电流装置)监测的就是零序电流即相对地的电流,且需要大电流接地的形式。

为您推荐

热门交流