今天发现一个问题。百思不得其解,想请教一下大神,希...

 李志

下载贤集网APP入驻自媒体

今天发现一个问题。百思不得其解,想请教一下大神,希望大神能给指点迷津。厂里主配电室向设备配电室拉的主线,三根独立的630平方的独根铜电缆线,其中两相对零电压223左右,另外一相对零207伏,主配电室出线三相都正常对零232伏,到次配电室压降大概降9伏,另外两相正常降了9伏,但是这一相直接降了25伏左右,而且这一相电流不是最大的。其余电流三相基本不错多少。而且最大电流那根线电压也正常。不知道问题出在哪里了?有大神能给解答一下吗?万分感谢!

最新回复
发布回复
在连接6根独立电线时,务必确保操作安全,避免短路或接触不良,所有接线工作应由专业电工完成,以确保电路安全和可靠。
六条引出线在主线路下面就近原则分配好两条到三条插座火线做为一排的动力线供电,剩下的三根可以作为零线接地符号统一接到配电箱内的地线上
将6根电线并联时,可以选择将其中一根绞合到其他导线中,使用接线鼻子处理,或者直接缠绕法,确保接触良好,并使用绝缘材料包扎。

为您推荐

热门交流