中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

变电站220KV双母,110KV双母带旁母。求教,...

 yzx110雪

下载贤集网APP入驻自媒体

变电站220KV双母,110KV双母带旁母。求教,现在要将220KV母联断路器转检修。想问下操作注意事项。这种接线方式下,110KV母联开关的操作呢?谢谢

最新回复
发布回复
应采用旁带操作。第一,可使线路不停电地将故障断路器返出运行转检修。第二,若采用串带,需要将母线上的负荷全部倒至另一条母线,倒母线期间,由于要断开母联断路器控制电源,一旦该线路发生故障,失灵保护动作,将会造成整个220kV侧失电。而旁带只带起断路器故障的线路,代替故障断路器运行,在操作期间,即使线路故障旁路断路器发生拒动时,母差失灵保护动作也只是跳开本母线上的断路器,造成本母线所带负荷停电,停电范围较小。
个人觉的要看110kv一开始是运行在哪条220kv上的。如果两条110kv运行在同一条母线上,母联开关都可以,如果是运行在不同的母线上,得先让旁母带负载再断开110的母联

为您推荐

热门交流