三相进线,三相出线转好几个单相出线,然后单相出线上还另外接了24V变压器出线。。。这几个方式有误吗?哪里有对应的规范有说到啊?

最新回复
发布回复
现在很多都不这么做了。感觉是老做法,这么做就是为了接触器好控制,但是故障也多。非要说规范,也没有特别不行的。只有一天记得是箱变出来一般不宜超过三级。但是感觉也没不满足。现在做法多的是上智能控制器8回路。 然后不同灯具不同回路,三相负荷平衡就好。成本高一点。还有这个做箱子可能不够放,大部分过是落地的柜子,柜子是够放了的
粗看了一下,基本没啥大问题呀。 除了图画的不好看
安全变压器后面应加熔断器保护,看16D401-5
采用安全电压供电的照明回路的断路器没必要再设置漏电保护