被图审提了一条意见:双拼电缆如何T接?请教一下各位...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

被图审提了一条意见:双拼电缆如何T接?请教一下各位,两根双拼电缆是否可以T接?
有规范依据两根双拼电缆不能T接吗?
谢谢

最新回复
发布回复
分箱容量这么大么,用母线呀~T接毕竟对手法要求很高。双拼得两根电缆各种品质相同,达到电流几乎相等的结果。你T接一根出去,电流就不平衡了;莫非是两根T接?那为什么T接出来只有一根?
两根电缆都进一个端子,再从这个端子(或连接的端子)出来一根
用电缆分支箱内设母排的做法当然也能做的出
何必呢。。。。。3层300kW,每层100左右,放射配电不就行了,或者2层树干一下,另一层放射
双拼电缆“T”接,想想施工上可以做到。确实不是好的方案。为何不用母线插接?
T接也就负荷小的几个箱子用用,都双拼了说明负荷有点大了,建议直接放射
如果非要双拼电缆T接,应该是两根电缆分别T接出线到 统一端子箱,然后再出一根线到下级配电箱吧。但是这样反而比你放射式配电麻烦了。