中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有一工业项目:车间内电机,有现场手动和远程DCS控...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

有一工业项目:车间内电机,有现场手动和远程DCS控制,现场设置操作柱。但业主说不要手自动切换开关。
问题:1、不设置手自动切换开关符合相关规范吗?
2、不设置手自动切换开关,这些泵的控制原理是什么样的?是相当于现场和DCS可以同时操作吗?像下图一样?

最新回复
发布回复
DCS启动?你这是变频电机吗?我做的一般非变频电机都是现场操作柱启停,DCS只负责急停,故障信号、电机启停状态信号进DCS。变频电机的话是DCS启动,不过听仪表专业说,不管是否变频,最好不要DCS启动,在控制室不知道现场情况,突然启动电机有危险,但我不知道这话是规范上的还是总结的经验。
GB50055,远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施
不设手自动转换开关且只有自动,肯定是不行的
DCS当然可以远程启动,否则还叫什么自动控制。。只不过,同时存在就地和远程的时候,必须设置手自动转换,否则就会出现控制混乱,甚至有危险操作。除非现场只停不启。

为您推荐