德力西的2P的断路器,不分零火想,输入端是两项电源...

 刘玉新

下载贤集网APP入驻自媒体

德力西的2P的断路器,不分零火想,输入端是两项电源插自己家的公牛插排上,输出端计划准备接按钮,和指示灯,再没接负载前,使用万用表测量输入端与输出端电压,发现并不是AC220V,而是22V,无论如何测量都是AC22V,我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V,我用的万用表是优利德的,交流最大量程是600V,不知是什么原因,请指教,谢谢!

最新回复
发布回复
既然lz发了万用表的照片,我估计大概率是:表坏了
我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V 。。。。这个表述!俺 看不懂!你的图片不清晰,网上找了个图,看明白了!
2P的断路器共4个端子。1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V。应该是AC220V根本没接通,测得的AC22V因表的内阻很高通过分布电容感应的电压。
既然楼主电源是插在插排上的,那建议你断掉(拔掉插头)电源后,用电阻档测试更易发现问题。
????断路器,空开,就是个开关看来你不是电工,那就发个完整的电路测试照片,大家帮你看看 第一你的万用表拨到了哪个档,第二开关合上了吗
断路器的输出电压不正常,建议把断路器的负荷侧的线路拆开测量, 也有可能是线路虚接或者断路器触点接触不好导致的。
这个不好判断,信息太少,楼主可以顺藤摸瓜,向上排查,比如插排两个孔有没有电压,如果还没有查与插排连接的的插孔,如果有点那就是插排的问题,可能线断了,接触不良。用代替法换个插排试试