可以参考EVM的接地方式,COMA和COMD都接到COM Net上,然后芯片使用ISO7221隔离之后,与电源地分开注意Vlocal的地和LOOP-的地不是一个地,LOOP- 是IDAC,I2的回流地。 不要将Vlocal和Loop- 接在一起。检查下没有输出是否是这里的问题?另外,您说您不使用LDO, 使用外部电源是什么电源来替代LDO的呢?