请教各位,医院整楼建筑用的是TN-S系统,局部手术...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

请教各位,医院整楼建筑用的是TN-S系统,局部手术室需要转成IT系统,请教IT系统单相接地故障时,故障电流是否会通过接地导体和隔离变压器形成故障通路,能否和TN-S系统计算单相接地故障一样,把变压器看成一个阻抗元件

最新回复
发布回复
故障电流不会影响1:1变压器一次侧,大小与故障点位置无关,变压器和线路串联阻抗对故障电流大小没有影响,电流大小取决于总的线路并联导纳,含故障回路和非故障回路。
局部IT系统计算故障电流时,等效电路的电源就是隔离变压器吧,不用再往前考虑
对地容抗ZC1、ZC2兆欧级,线路串联阻抗Z1L、Z2L和变压器短路阻抗ZKT毫欧级,略而不计。