配电室的10KV的电缆线,在穿孔的时候,不小心在铁...

 电磁两极

下载贤集网APP入驻自媒体

配电室的10KV的电缆线,在穿孔的时候,不小心在铁皮上给割开口漏出了里面的金属部分,现在也拿不准,想重新做过又害怕线不够了,不做过准备用绝缘胶带缠着,但是又怕绝缘强度不够。所以就来问问各位电友们,像这样的情况,我们应该怎么办呢?还望指点一二!

最新回复
发布回复
回复电磁两极:这是一层冷缩管,里面露出来的是铜屏蔽,铜屏蔽里面没破就没多大关系,包点防水带得了。
回复电磁两极:没问题,10kv不算高,包多几层就可以了,一般绝缘带一圈可以耐压500伏。
回复电磁两极:有进口绝缘油注进去然后用高压带是可以的,但是通电击穿了就不行了。
回复电磁两极:户内应该结缘胶带,包下防潮。没问题。如果户外,最好这一相做过。
回复电磁两极:看外观,好像主绝缘层并没有受损吧?能否重新或加装一条同等级的电缆终端?
回复电磁两极:冷缩管破了不要紧,漏金属层是屏蔽层,高压自粘带缠几层就没事,如果刺穿到里面电缆芯就不行了
回复电磁两极:没看到是高压击穿引起的吗?[微笑]一定得做电缆耐压测试合格才行!
回复电磁两极:直管段破点没有伤到主绝缘层没有多大的关系,高压绝缘胶布包裹好就行了!
回复电磁两极:这个最好的处理方式,用高压胶带包好,再用热缩管从鼻子那头套进去,热缩好就可以了。
回复电磁两极:应该给领导报告把那条都换新,让领导有肉吃,然后你也有汤喝