中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

方案一 10KV户外开闭所双重电源进线,单母线不分...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

方案一 10KV户外开闭所双重电源进线,单母线不分段,两进线热备用但是互锁备自投(只能合一路),引出两路高压出线还算双重吗?另外接两台变压器,能不能满足消防末端切换?对于消防来说,方案1对于方案2不利之处在于备自投是故障点,其他可靠性并不降低。有一所学校要扩建,消防要双电源末端切换,新建高压系统我想不做发电机,但是双电源如何取,从双重电源进线前段的两个电源计量箱(计量箱就在开闭所旁边)分接出来,还是考虑造价在现有开闭所备用出线引两路即可(方案1)

最新回复
发布回复
1.《民标》3.2.8条,条文解释:一级负荷应由双重电源供电,而且这两个电源不能同时损坏。双重电源可以是来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路相互之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电。2.个人觉得从同一开闭所出线双回路不能算双重电源吧。
我们这边得高压方案基本是这样的:两路进线,单母线分段,一主一备,主进线带全部负荷,备用进线仅带备用那一段的负荷,那么问题来了:如果平时两路进线均合闸,那么如果某一路线路停电时,分段能不能合呢?显然,如果备用线路停电,是可以的,因为主电带全部负荷,可是如果主电停电,则分段是不可以合的,因为备电只带了自身的负荷;所以我们这边是这么运行的:正常时主电合、分段合,备电分;主电故障时,主电分、分段分、备电合;这是供电局要求的,那么这算不算两路电源一用一备且备用处于热备用呢?如果方案一不可行,那我觉得我们绝大部分的供电方案均是不可行的,毕竟我们这还不允许设备自投呢。
一级负荷供电要求的核心,是两个无失效关联性的电源及对应的两个独立的传输通道。关键是通道的起点和终点怎么算,供规几十年没搞清楚。

为您推荐

热门交流