1.《民标》3.2.8条,条文解释:一级负荷应由双重电源供电,而且这两个电源不能同时损坏。双重电源可以是来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路相互之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电。2.个人觉得从同一开闭所出线双回路不能算双重电源吧。
下载贤集网APP入驻自媒体
方案一 10KV户外开闭所双重电源进线,单母线不分段,两进线热备用但是互锁备自投(只能合一路),引出两路高压出线还算双重吗?另外接两台变压器,能不能满足消防末端切换?对于消防来说,方案1对于方案2不利之处在于备自投是故障点,其他可靠性并不降低。有一所学校要扩建,消防要双电源末端切换,新建高压系统我想不做发电机,但是双电源如何取,从双重电源进线前段的两个电源计量箱(计量箱就在开闭所旁边)分接出来,还是考虑造价在现有开闭所备用出线引两路即可(方案1)