中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有电友求助,说他们厂区电缆全部都烧了,能看出是啥原...

 电之家

下载贤集网APP入驻自媒体

有电友求助,说他们厂区电缆全部都烧了,能看出是啥原因不?找了好久的问题,还是没有头绪!有知道的电友吗,前来指点一下吧!第一张图:负载二级配电柜3x185-95铝线双拼 ,500A主空开,负载为2X16铜芯电缆,63A空开,每个2X16下面的用电器,最大负载10kw。第二张图:3捆线,每捆都是9根2x16的铜芯电缆线,每一捆线接1排空开,共3排;第三张图:胶布拆开后的样子;

最新回复
发布回复
回复电之家:10个kW,电流也就26+A,过压后按30A计算。看样子是聚乙烯绝缘电缆,16平多芯捆绑,按5芯铠装计算载流量55A,你这么多芯还要降低,就按50A计算,再计算温度矫正,45度时就只有0.79的系数了,你这个温度,估计肯定是超过了最高70度温度的,就降温曲线就只有0.5的系数了。也就是55*0.5=27.5A。应该是捆绑导致温度过高。
回复电之家:如果正常使用中电缆的温升正常的话,铜线变色应该就是电缆的质量问题了。
回复电之家:第一,电缆的质量估计存在问题第二,如果你的用电设备会产生谐波干扰也会出现类似问题,不过这么严重还是比较少见;
回复电之家:空开大于线路电流,线路电流达到或超过导线的最大电流不跳闸,导致烧线路,

为您推荐

热门交流