中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有电友求助说,他们车间有一台电机的地脚螺栓孔在运行...

 电气传播

下载贤集网APP入驻自媒体

有电友求助说,他们车间有一台电机的地脚螺栓孔在运行中给弄折了,现在准备叫焊工给焊上,他说不知道这样的做法能不能行,害怕这样用不了多久就又脱开了。所以他就求助各位电友,有谁知道像这样的情况,应该怎样去处理才最合适?因为电机的工况条件不是很好,抖动的比较频繁。

最新回复
发布回复
回复电气传播:焊是绝对可以焊,但是铸铁件焊接要预热,预热容易伤绕组,直接铁板打眼夹住,然后再把破损的地方焊东西定住。
回复电气传播:应急生产的话可以用长铁板压着,把铁板另一边垫平上紧螺栓即可。但要注意的是引发这类故障的原因多是电机基础不平造成的。
回复电气传播:电机运行会产生震动,地脚螺丝应该加弹簧垫,要先找找地脚断裂的原因在修复。
回复电气传播:可以焊接,到没必要,找根槽钢,做一条压条,把两颗地脚螺栓换长,下面垫橡胶垫。能保持电机继续稳定工作就好了!
回复电气传播:正常情况不会断,必须找出断的原因,一般电机底座断根本不是电机自己的故障,厚钢板夹住就行,如果问题不解决,换新电机都不顶用

为您推荐

热门交流