中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

这条线是老师傅接的,这是一个新建车间的临时用电,大...

 电气传播

下载贤集网APP入驻自媒体

这条线是老师傅接的,这是一个新建车间的临时用电,大神们你们来看看,这位老师傅接的这个主线,接的怎么样?有没有什么问题呢?快来一起交流一下吧!

最新回复
发布回复
回复电气传播:电友A:  是我接的话,要A、C相对调。ABC要从上到下,从左到右,从里到外。
回复电气传播:①铜鼻子方向反了,在有条件的情况下,一定要鼻子的反面来接触铜牌,增大接触面积,这一点在做鼻子的时候就应该考虑到。②线缆长度要调整一下,该截断的要截断,避免交叉。③螺栓大小选择错误(选小了一号),长度也太长了,(注:也许是原装螺丝)。④小编的照相技术不行,不清晰,至少要大家看到零线是怎么接的呀。
回复电气传播:红绿黄,相数不对,但线不垂直,不分直,发发哪容易短路,线嚊子包得不到位
回复电气传播:鼻子的螺丝孔比铜排孔大,应该再加一两个大一号的平垫,不然压不实容易发热

为您推荐

热门交流