弘欧 回复电之家:1,这个很大可能是三相负载不平衡造成的,单相电流过大。2,如果是普通变压器,加热丝最好按星形接法,并加一根零线,接到加热丝的星形接法的中性点。并配平三相电流3,如果是隔离变压器,隔离变压器没有中性点,就要加一个检测电流的传感器,电流超过150A,就报警。
雪海 回复电之家:参数不全,没有负载的电阻值,运行时检测的电流和电压。按70KVA带60KW电阻性负载,没有过载,接近满负荷。通过变压器有变压器的效率要考虑进去,算0.9 变压器还能输出63KV。电阻性负载功率因数等于1,不必考虑功率因数。变压器节能运行,要求负荷率不大于65%。你这样满负荷运行,损耗较大,最好配100KVA变压器。