GB50116-2013火规  4.6.1条    2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
像图中这个位置需要加防火门监控吗?

最新回复
发布回复
这个通常还是常开防火门,更要吧
不是消防电梯,不是疏散通道。不需要加防火门监控。建筑可以改为普通门。
建筑设计防火规范GB50016-20146.5.1防火门的设置应符合下列规定:1、设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能对于“常闭防火门”,不强制要求设置防火门监控系统,但鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2017年修订版除建筑设计防火规范专门规定的具有信号反馈功能的防火门外(指常开防火门),其他防火门(常闭防火门)可不强制设置防火门监控系统个人理解首先定义此处的门是否为疏散通道(是否经常有人通行),其二建筑专业定义此处门为常开还是常闭防火门。针对这个问题我曾经咨询过建筑专业的人员,他的回复是地下室的门如无特别标注,均为常闭防火门(对应智能化有设计门磁,推导出此门常规都是常闭状态),所以向这种区域的门无需做防火门监控