锻造车间里有一台辊锻机,龙门式的,有三个伺服电机驱动机械臂,横向、纵向、夹爪旋转,用的触摸屏+S7300,S7300通过DP与三台伺服电机通讯来控制 用了五年了,一直以来偶尔会出现这个问题:机械臂在运动时,有时候静止不动时,就会报警过电流,尤其是第一道辊锻完毕,然后准备横向移动到第二道时,横向伺服经常会报警。 伺服反馈用的是旋转变压器 请问这个是什么问题?现场用石墨乳做脱模剂,粉尘很大,跟这个有没有关系??