回复电气传播:1,这个很大可能是三相负载不平衡造成的,单相电流过大。2,如果是普通变压器,加热丝最好按星形接法,并加一根零线,接到加热丝的星形接法的中性点。并配平三相电流3,如果是隔离变压器,隔离变压器没有中性点,就要加一个检测电流的传感器,电流超过150A,就报警。
下载贤集网APP入驻自媒体
变压器输入380V,输出270V,输出电流150A,功率70KVA,发热丝总功率是60KW,现场是变压器烧坏了,但还不知道原因,不知道是不是变压器选小了?怎么计算