中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有电友问,他们厂里配电柜里的25平方电缆进线零线铜...

 电之家

下载贤集网APP入驻自媒体

有电友问,他们厂里配电柜里的25平方电缆进线零线铜鼻处,发热烧了,并测三相电流分别是32A/ 23A /13A 零线电流是22A,请师傅们分析下什么情况。请大神分析下什么原因,烦请知道的电友指点一下吧!

最新回复
发布回复
回复电之家:电线是铝线还是铜线,如果是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳,或者没有压接好,要不然25平方的线22A电流烧成这样。至于零线电流22A就是有些单相设备都用到一相去了,三相不平衡。
回复电之家: 应该有高频谐波,应该是电脑电源,或者电子整流器之类的负载,造成三相不平衡,零线电流特别大
回复电之家:线耳压接不紧或者紧固螺丝没拧紧,又或者像二楼说的“是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳”造成的,不排除接头下方的装置(好像是开关吧)内部有接触不良引起的发热造成的。
回复电之家: 测得的这个电流不是烧线时的电流,按使用25平方的线估计,满载时零线电流可能达100A以上。主要是三相负载不平衡和压线没压好的问题。尽量把负载分配得平衡些,压好铜鼻子就行了。

为您推荐

热门交流