中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

前几天去现场,发现现场A点到B点有约400米一根两...

 小电缆大产业

下载贤集网APP入驻自媒体

前几天去现场,发现现场A点到B点有约400米一根两芯线,A点是配电间,B点是室外现场空旷的。这根线上面是24V,开路的时候有30多V,当接上负载的时候就20V了,这是电源有问题还是,有人说开路的时候电压是30多V,应该不是普通的开关电源是稳压电源。还真第一次听说,请教各位大神稳压电源是这样吗?还是线路有问题

最新回复
发布回复
回复小电缆大产业:你负载电流有多大,该电源功率是多少,结合线缆压降这个结果还真有可能,我做过实验,输出24V稳压电源,负载电流3A输送线径为0.75mm长度为100mm时压降就已经到23V了,稳压还是稳压,只不过到达终端电压要降低。
回复小电缆大产业:拉低到20伏了,主要考虑还是电源功率不够。再A点接220或380,把电源移到B点,就没这问题了。一些信号交换换成通讯,比现在要稳定的多。
回复小电缆大产业:线路太长,有压降。可以尝试把稳压电源放在B点,如果还低,只能增加线径。
回复小电缆大产业:你这个不是开关电源,应该是24伏变压器+整流滤波才会有这样的现象!建议将电源模块安装在现场!

为您推荐

热门交流