中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

大家都知道直接断空开不好(不是通过控制接触器来切断...

 电工小二

下载贤集网APP入驻自媒体

大家都知道直接断空开不好(不是通过控制接触器来切断),但具体为什么不好的原因,还知道的不透彻,所以前来咨询一下大神,望知道的大神来给我解答一下吧!

最新回复
发布回复
回复电工小二:主要是看设备的运行工况是否支持直接断电,不过很多设备都有应急预案,尤其是涉及人命关天的设备,因为要考虑供电突然停电的客户使用环境。比如塔吊,行车,电梯货梯扶梯。单从工控的角度来讲,掰大功率的空气开关比正常按设备停止按钮谁更加稳妥?一个控制按钮不过十几块钱,一个500A空开拿来当家用墙壁开关频繁掰动,机械结构极易损坏,换一次要的费用,工厂的老板看到就会呱呱叫喽
回复电工小二:直接断总闸危险大,下级负荷较多,虽然空开有分断负荷电流的能力,但是万一弧光产生,受伤的操作者。而且有些设备需要回归到原点或是安全区域,例如,液压升降机就要求降到地面然后挺液压泵,突然停机,设备可能处于高处,对地面人员安全存在威胁
回复电工小二:来源于规范,规范来源于各种教训。直接分断总电流,对触头损伤加大,有些带风冷和水冷的设备,直接断电损伤设备。
回复电工小二:主要看负载,我这里车间工作台的灯,很多都是直接空开控制,只有几十瓦,每天开关两三次,随便也能用几年,不会比墙壁开关差。
回复电工小二:接触器都是双断点,灭弧能力强。安装位置在开关之下,比开关更换减少停电范围。