我一手摸冰箱门一手摸地有电拿电笔测显示220v ,...

 产业社区

下载贤集网APP入驻自媒体

我一手摸冰箱门一手摸地有电拿电笔测显示220v ,然后我家里的led以前关灯不会微微亮,现在所有的灯会!不知道是线路漏电还是电冰箱漏电!

最新回复
发布回复
回复产业社区:你这个情况 漏电直接不起作用了 或者是漏电处外壳接地不好 检测不到漏电电流 所以没有动作
回复产业社区:是入户地线带电吧?实际中还真遇到过。入户电箱接地线带电,家中所有3P插头电器设备,外壳全帶电。没办法拆了入户地线,报供电检修。人来了,再测地线,好了。不帶电了!分析:单元主地线虚接,单元用户中,有零地混接或漏电设备。
回复产业社区:控零了,也就是说你家的开关是连接零线了。要是所有地方都是这样的话,就直接在电源处调换零火线吧,要是速得明明白白就叫有经验的人不弄吧