这是供电公司接的,为什么进线是从空开下面进的啊?不...

 线缆人生

下载贤集网APP入驻自媒体

这是供电公司接的,为什么进线是从空开下面进的啊?不都是从上面进的吗?
还有我想从4p漏保这接4个单相电表给每层楼!打算用6平的线,零线是公用的,那零钱需要比火线粗吗?还是一样用6平的线就可以了。
听说三相四线,每相的电流不一样的时候,零线就会有电流?我在想每层楼用电肯定不一样啊,肯定达不到每相都是一样的电流。那样不是零线就一直也带电吗?

最新回复
发布回复
回复线缆人生:前边的问题没法回答你,设计的方面太广。只说最后一个问题,去每层的单相电,零线火线必须大小一样,希望粗。零线有电流并不是说零线带电,这是两个概念。
回复线缆人生:进线选择下面不规范,要改。至于接线,火线零线必须一样粗。你要零线比火线粗那就是浪费。三相不平衡可能会导致跳闸,倒是没听过零线带电的。你担心这个,可以用钳形表掐一下每相电流,如果不平衡,可以做适当调整。就这样了。
回复线缆人生:三相电三条线互为零线。如果三条线都接相同负载的话,那零线流过的电流为零。假如黄线和绿线都接100瓦的负载,红线接300的负载,那么零线的电流300-200再除以220,所以零线加粗没必要。
回复线缆人生:表前几乎都不装空开,那不过是个隔离开关罢了,上进下进没区别
回复线缆人生:我们这边供电材料公司领出来的表箱几乎都是这种下进线的,极少数是上进线,只能说箱子是上边采购的事,电工可不背锅
回复线缆人生:空开上下都能用,一样的,只不过采购的箱子问题,空开放电表下面就只能这样接了,只能说是采购的锅。零线不用加粗,零线电流不可能大的过相线
回复线缆人生:如果是进线开关损坏,就在进行开关上级停电。如果电表损坏需要检查更换,进线开关拉闸之后,电表下端和进线开关上端都没电。