近期有个厂家柜子过来用的施耐德nsx断路器,下触点接进线上触点接出线,打去施耐德客服问了说没事,但就觉得怪怪的。我的担心是多余的吗

最新回复
发布回复
回复翔云电气说:查说明书,实际上客服已经回答你了。从使用角度来讲,有的开关是支持下进上出的,这里涉及到一个动静触头在灭弧时的动作特性,感兴趣可以自己百度一下。但有的开关就不支持,如果非要下进上出,需要考虑降容。从安全角度来讲,下进上出可能会让粗心的人触电。