回复老王说电气:偷懒的话慢点摇,输出个一两百伏,问题不大
下载贤集网APP入驻自媒体
一台7.5KW水泵,变频故障为过流。接到报修任务的小电工去现场检查:电机盘车正常,用摇表检测电机也正常,但检测电缆时接地了。当他告诉我这个情况后,我就询问了他的检测过程。他告诉我:到现场检查电机转动灵活,于是打开电机接线盒,用摇表检测电机接地了。为了判断准确,又把接线柱的三根线电缆头拆掉,分别检测电机和电缆线的绝缘情况。检测电机绝缘正常,检测电缆线时发现线缆接地了。我问他:水泵是不是变频器控制的?他说:是的。我再问他:变频器的输出线拆除了吗?他说:没有。这种不拆变频器的输出线,检测电缆就会接地,也极有可能把变频器给摇坏了。这样的事情,你们没干过吗?