中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

辽宁国网提出分散式补偿策略,护航66kV谐振接地系统安全运行

 飞哥说机电

下载贤集网APP入驻自媒体

为保证66 kV谐振接地系统安全运行,需合理配置消弧线圈的阻尼电阻和脱谐度两个参数,然而分散式补偿运行使得参数设置变得困难。

近日,国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院提出一种分散式补偿策略,该策略考虑残流、故障相电压恢复速度、故障后零序电压衰减残值以及位移度等核心指标,并通过实验的方式得到故障残流应小于7 A,故障相电压恢复速度应低于500 V/ms。在此基础上提出参数优化约束方程,利用梯度下降法获取脱谐度极大值及阻尼电阻的极小值参数。最后利用一实际66 kV谐振接地系统作为算例,仿真验证了所提补偿策略的有效性。

最新回复
发布回复
回复飞哥说机电:考虑这么多核心指标,还做实验得出具体数据,这策略挺用心啊

为您推荐

热门交流