哪位老师讲一下,配电柜里总地线电流为什么这么大?钳表卡是2A多呢?这个电流到底是什么电流?是漏电电流吗?怎么这么大?还有是地线电流2A多,如果是漏电电流剩于电流火灾报警灯为什么不亮呢?!不明白呀

最新回复
发布回复
回复电气学习室:地线电流有个几百mA正常,再高了就不行了,因为漏保会检测出来,从而影响整个系统的稳定,然后说这个电流怎么来得,1个电箱出去那么多支路,保不住哪句有火线接地的状况,可能接的多可能接的少,可能似接非接,比如下午电流就升起来来,不下雨电流就下去了,所有要排查了