中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

一般我们遇到多大电流用多大的电缆线之类的问题,下意...

 电气搬运工

下载贤集网APP入驻自媒体

一般我们遇到多大电流用多大的电缆线之类的问题,下意识都会觉得就按电缆的载流量选。但有次在现场,电缆载流表可就差点坑了我!往下说:


400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?
问朋友,当场告诉我选小了,没戏!说差的太多了;
问电缆制造商的技术,告诉我两点:第一,电缆线不许并联使用。因为并联使用因为线缆电阻的差异容易烧坏;第二,400A载流量,连续工作的电缆截面185mm平方。
再问一哥儿们,告诉我,在柜子里并联使用电缆没事,线短,电阻差异可忽略不计。另外,双线并联70mm平方截面也够了。线不要太长了,10m以内没事。

 综上,我感觉,大电流选电缆截面一般就是电流除以3(或2),就是线的截面

最新回复
发布回复
回复电气搬运工:电缆选型对长期现场工作的电工或技术人员最熟悉不过,但对少去现场的设计工程师,实际上却有困难。
回复电气搬运工:双拼电缆,不止是配电柜内常用,现场敷设也常用到。只要是同厂家同批电缆,一般没有问题,电缆的阻抗恰好自动平衡了它们的电流。风险主要存在于,万一拼接的电缆,有一根没接好(比如说鼻子没压好、电缆中间受伤损坏),那么就有烧毁的危险,否则没什么问题。若是YJV的,双拼70没什么问题;散热良好的情况,VV70双拼也可勉强使用。
回复电气搬运工:电缆的选择很重要,如同机械设计承重的钢丝绳,选小了机毁人亡,选大了,多花好多钱。以前俺身边一个自学的电工,就跟俺讲过他的故事,110KW电机,接上1.5平方的线。

为您推荐

热门交流