请教老师傅一个问题,真的头一次碰到,这个母排380...

 一缆天下

下载贤集网APP入驻自媒体

请教老师傅一个问题,真的头一次碰到,这个母排380v供电,3根电缆给第二个配电室供电,第二配电室满负荷状态3相电流将近1000安且3相电流平衡,现在的问题是后面的3根零线这端每根有两百多的电流第二配电室端也有两百多电流,但是零线母排上都没有电流,请问老师傅这是什么原因造成的?怎么解决?谢谢!

最新回复
发布回复
回复一缆天下:你量的位置有问题,任一节点,流入和流出电流的代数和为0,这边没有,那就是在另一边
回复一缆天下:问题是怎么测的零线母排的电流的?如果可以把这三根零线放一起测一下,是不是这三根之和?
回复一缆天下:这种接线问题处理过好几次了,不能这样接线,在这种接线下电缆阻抗不平衡造成的,改成正常多拼电缆接线方式就好了