昨天白班机修间的铣床主轴不转,到现场后,肉眼检查发现接触器烧毁。当时的接线如图.
大家看出来了吗?km2接触器V相短接到上口了!我们这立铣km1的转向基本用不到,应急处理也应该是利用km1下口倒相吧?不知道是哪位同事干的?交接班记录没有记录,操作工也不知道。应该是开始V相烧毁不通,就短接了!但是这个操作,实在是有违基本的职业操守吧?这样接触器下口和电机线圈一直带电啊!大家对这个怎么看?来一起交流一下吧!

最新回复
发布回复
回复电气传播:得提出这个事,这种处理方式,且不交班说明,是很严重的问题。自己也得习惯验电再动手,遇到过拿断路器做电缆接头用的,拉闸之后上下全有电,不注意就被坑死了。
回复电气传播:短时间应急倒是说的通,事后应该立即采购换新的,做好交班记录,否则不知情的打开电机接线盒检查有可能发生触电事故…
回复电气传播:公司里面的行车好多也是这么接法。一相直接进电机,另外两相通过接触器控制。问行车厂家为什么这么做,说是当电机短路时,空开跳闸起到保护作用。真是醉了,难道不知道这样做给他人带来危险。