回复电匠老朱:空开的辅助触头跟热继电器并联在一起,对电机起到双重保护的作用
下载贤集网APP入驻自媒体
有多少电工体会过凌晨四点的故障?一台输油泵突然跳停,控制柜上的油泵过载指示灯也亮起了红灯。 油泵过载,按照以往的经验,无非就是热继电器动作所致,觉得问题简单,便交代徒弟说,在确认电机负载没问题的前提下,把热继电器复位就行了。 过了大约半个小时,徒弟打来电话说,油泵手能盘动,热继电器也复位了,故障还是排除不了。我说一个过载报警,就那几个原因,你接着查就是了。徒弟极不情愿地反问道,怎么查,这破机器里面的线密密麻麻的,连个图纸都没有,能查出来除非奇迹发生。你看现在的学徒工,本事不咋样,脾气可不小。 已经停产半小时了,再拖延时间老板也该骂娘了,看来我不去是不行了。其实我对这种没图纸的设备也是头疼,只能硬着头皮修。 到现场后,首先看红色指示灯后面标注的线号是说2跟56,再看其他指示灯,都有一个2#线,说明这是公共线。问题出在了56#线上。