4平方线,厕所热水器 3300w,洗衣机1800,吹风机1600,客厅的烧水壶1800,漏保是D20,卫生间空开C16,我记得热水器➕洗衣机➕烧水壶漏保跳,热水器➕洗衣机➕吹风机厕所空开跳,是需要换大一点的空开和漏保吗

最新回复
发布回复
回复用爱发电:没描述清楚,总线是4还是只是卫生间是4,空开漏保是按线径选择的,就是为了保护线路,如果实在没法换线,那只能不要同时开
回复用爱发电:按你说的和图结合,热水器加洗衣机已经会跳了,因为烧水壶你不会放在卫生间烧吧,那就是另外一路的,如果热水器加洗衣机会跳,再加个吹风更容易跳了,但是这样应该不影响你的插座漏保的,除非你卫生间的插座也是连这个漏保你还是要查出漏保和开关控制哪一个的,这些你都搞不清还是请人处理吧,
回复用爱发电:忘了看你的漏保是占两位的,得买这种2位,之前那种占2.5位,宽了半个位装不下去,换的时候要注意标有N字的必须接零线,看好你那零线在哪一边