电器柜内的强电信号干扰弱点怎么解决,公司是做发酵罐的,柜子里有PLC,变频器,温度变送器,还有PH,溶氧的信号,最近客户反应打开变频器后,温度,PH,溶氧的值变化较大,麻烦大神们指教,怎么抑制干扰,包括在硬件上,布线,接线等。有知道的电友吗?感谢您来指点一下!

最新回复
发布回复
回复翔云电气说:干扰很难解决,很多都是变频器产生的高频干扰,一般都是在变频器安装输出、输入电抗器,所有的仪表线和二次控制线路,都要选用屏蔽电缆尽量减少干扰。
回复翔云电气说:这个问题属于电磁干扰,解决的办法一是降低干扰源的辐射,二是提高弱电的抗干扰能力。变频器的干扰无法降到最低,从提高弱电的抗干扰能力上想办法解决,做好屏蔽和接地(不是接零)很重要,屏蔽线一定要一端接地!
回复翔云电气说:问题出现以后,不是说忙着怎么解决,而是要赶紧找到干扰原因和干扰通道。只有找到了问题的源,再去想办法解决,才能根治,否则盲目的上这,上那的。加好些累赘,也无济于事。电磁干扰,是一个既简单又复杂的工程问题。而且是系统工程问题。没有定式,只有针对性的解决方案。万金油,止疼片类的治理方法,意义不大呀。
回复翔云电气说:我们这里也有很多这样的现象,一般都是把强电弱电线路分开然后把所有屏蔽线分开接地,我感觉要是拧在一起,在一个点接地没有分开接地好。