电压异常,无法排查,请老师们指点迷津 AN电压22...

 电气学习室

下载贤集网APP入驻自媒体

电压异常,无法排查,请老师们指点迷津
AN电压220,BN电压85,CN电压220
AB电压135,AC电压0,BC电压135
应该考虑哪里出了问题?是地埋线。

最新回复
发布回复
回复电气学习室:只能往上级查,一直查到电压正常的节点,故障就在此区域之间。不好细查就只能换线了。如果你没量错的话,AC碰相(A或C断路且AC粘连),B相断路,N正常,总之就是线缆给烧糊了。