装完设备后,上电前你们做哪些检查,看看我们做的一样...

 电工小二

下载贤集网APP入驻自媒体

装完设备后,上电前你们做哪些检查,看看我们做的一样吗?1,对照图纸,按线号检查;2.三相异步电机量绕组,量对地绝缘3.变压器量绕组4.上电逐级加载电压你们还有哪些不一样的吗?电友们来一起交流一下吧!

最新回复
发布回复
回复电工小二:最好逐级上电 ,看有无短路,有无接错线,对照图纸检查贵重元件之类的接线,经验性的检查星三角电路的接线是否正确 。
回复电工小二:外观检查、绝缘电阻检查。主要检查机械部分有没有松动、破损、位移;电线有无脱落、破皮,电器元件有无掉落缺损。最后通电分段检查电压电流是否正常。
回复电工小二:一般检查控制回路对照二次图是否有错误,一次回路相序是否正确,如果是电机负载还应检查电机的直流电阻、绕组对地绝缘、接线是否正确、热继电器的整定值是否与电机功率要求、电机带动的负载连接情况等。

为您推荐