现场人员不知把配套的断路器(100A)的接线螺栓放...

 我与电气的相识

下载贤集网APP入驻自媒体

现场人员不知把配套的断路器(100A)的接线螺栓放哪里了,准备用些M8的不锈钢螺栓替代,不知这样行不行?有没有相关经历的大神,来给我指点指点吧!

最新回复
发布回复
回复我与电气的相识:这可不行,不锈钢热膨胀系数跟原配不一样,而且螺栓公差 表面摩擦系数也不同,常见不锈钢是304( A2-70)强度等级仅相当于6.8级碳钢螺栓。用这种不锈钢螺丝 还没达到原配螺栓扭矩螺栓就断裂 而且容易松掉
回复我与电气的相识:过大电流的地方,不锈钢螺丝有时几乎相当于一次性产品,第二次就不能用了;一过热,不锈钢螺栓还可能坏丝取不下来。当然,这也都是强度不够所致。我认识一些供电部门的老配电维修工,他们检修时坚决不用不锈钢螺丝,甚至工具包里不允许放不锈钢螺栓。