光伏电站与电网并网,电容补偿柜内的隔离开关有一相烧溶成这样,熔断器630安培,是开关质量问题?还是接触不良?还是什么其他问题的存在导致事故的发生?

最新回复
发布回复
回复电气微世界:这种RT0熔断器质量有很大的关系,偶原来遇到象你这种情况,换比较正宗的电瓷陶瓷的厂生产的那一种。
回复电气微世界:这个应该是熔断器接触不好,或者底座有螺丝没有锁紧,造成温度升高最后绝缘击穿短路起火,类似问题我遇到过!
回复电气微世界:我是这么想的,是熔断器与底座静触头接触不良,长时间的发热,是其自身大电流通过时产生弧光,弧光的高热量使其周围绝缘隔板及其他电器烧溶,并且弧光与另一相也形成了短路。