各位大佬。最近家里面配电线起火,零线一排烧毁,如图...

 电气搬运工

下载贤集网APP入驻自媒体

各位大佬。最近家里面配电线起火,零线一排烧毁,如图1,不知原因,起火时不跳闸,图上的闸是后来关的,电表也没跳。随后更换总开、过欠压保护器,使用了两天,大概每隔12h,保护器就会断电,亮红灯,一个半小时自动恢复。不知道是什么原因,第一次断电:空调冰箱使用。第二次:冰箱。第三次:空调烧水洗衣机。如图4为换过的总开和保护器。物业说用电过载,但空调都不行了吗\ud83d\ude02求各位大神指导。

最新回复
发布回复
回复电气搬运工:当然可以需要注意的是看下漏保大小是不是一样的比如不要用C32的换到C16上就行了
回复电气搬运工:这起火原因个人感觉应该是线没拧紧打火,是在上桩没过保护器可能是不动作的。然后过欠压保护器是这样的,电压到了就动作了。