回复电气工程师江工:看不太清楚。你这电箱,火零二线进了闸刀,然后从闸刀出来到了32A漏保是吗?如果是,这闸刀完全不需要,直接进漏保就行了。你说的跳闸,不排除是因为漏电。
下载贤集网APP入驻自媒体
如题,二手房,老房子,不太懂原来的电路设计,家里也没懂电的人。周五晚上突然停电,通知物业下到一楼发现电表下的总空开,有一个打不上去了,等到第二天买了新的老式空开(原是两个30A的,找不到这个款,买了32A),电网的工作人员帮忙换了之后,家里还是没电,他们又帮忙上楼看了,应该刀闸保险丝有点松动,重新拧了以后就可以了。但保险丝确实有点久了,能看到有一点点烧过的痕迹。这两天天天想着这事,万一短路万一烧了保险丝啥的,有点心惊胆战,还是想着换空开吧,总不能天天拉闸去上班。 现在整个电路:总空开32A,房间电表箱 刀闸15A,漏保32A(不知合不合理,有次启动一个小电烤箱就跳了),还有三个空开两个20A一个15A,如图。 有点看不明白,请教各位专业人士: 一,刀闸换空开,换什么款合适,2P16A?能不能只换刀闸,那些漏保和空开不动? 二,两个20A是防大功率电器(两台空调单独插座)么,就这个入户线,还能开两台空调吗? 三,想去五金店买保险丝,都没货,店老板说直接将刀闸两条线连接到房间漏保上就行,我觉得线路没去到32A没法接。 四,楼下的房子一样的结构,他们一样15A刀闸却装了三台空调,不知道有没有一起用。目前我只用了灯,电饭锅,吸油烟机,电热水壶,冰箱和洗衣机,空调没敢开,电烤箱跳过一次闸就给丢了。所以后面我用电器是不是总体只能按15A的功率来?整不明白了。 谢谢大家