中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

事情是这样的:前几天厂里一630A的断路器跳闸了,...

 电气学习室

下载贤集网APP入驻自媒体

事情是这样的:前几天厂里一630A的断路器跳闸了,进线端、上级开关也跳闸了,据现场同事描述,当时200KW的变频器瞬间电流25000A,现场“轰”的一声巨响,跟爆炸了似的。

后来老师傅检测的时候,发现变频器的端子,没有明显的打火痕迹,反倒是只要打开变频器、空开就跳闸,同时变频器的出线端和变频器进线端不打火,反而是开关进线端打火。

最新回复
发布回复
回复电气学习室:我去年就遇到了,250kw压缩机当时停产12天,断空开,用时通知送电,送电前测量电机无故障,然后送电就炸空开,空开63oA,上一级2500A断路器跳闸,变频器问题,把变频器送到上海去修要3,2万,我们厂领导说不修了,重买了一台原来是ABB一580的,现在又买了一台装上去正常使用。
回复电气学习室:08年,设备上1000A的大空开坏了,采购买了个三无产品给我们换。我师兄换完,送电,发现没反应,把电柜门一开,直接炸了。胡子眉毛头发全烧了,脸上焦黑的,直接120送医院。幸亏没事。
回复电气学习室:你这个很有可能是变频器输入段短路,我以前的公司有一次200KW变频器输入端短路,变频器柜电源开关,车间动力柜电源开关,低压配电室电源开关三级开关都跳闸了。