中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

昨天在厂里值班时,突然接到电话,脱模剂有一个漏保跳...

 电气搬运工

下载贤集网APP入驻自媒体

昨天在厂里值班时,突然接到电话,脱模剂有一个漏保跳停了,需要到现场看一下。本以为是一个简单的问题,就直接再送一下试试。结果现场人员说,已经送过去了,还是送不上去。没办法,需要上场的时候到了。到现场以后,发现整个电气柜的所有漏保都跳了,尝试一下送电,果然都无法送电,现象看到了,开始下一步操作。

知道了是漏电事故,要测量线路的绝缘与接地情况。拿出万用表测量电源进线的接地情况,果然电源进线三相都有接地情况。然后测量电气柜内其他接线端子的接地情况,结果有点出人意料。不仅进线端电源线接地,就连接触器的出线端都接地,于是我又测量一下接触器的外壳,结果还是接地。这下给我整蒙了,难道接触器的塑料外壳也是导电的?

最新回复
发布回复
回复电气搬运工:对于电路接地故障,其本质在于电路对地的绝缘性能受损,导致绝缘电阻显著下降甚至为零。
回复电气搬运工:需要先断开电源并移除相关设备,再使用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值,从而确定故障相。

为您推荐