上面领导大检查,有三个配电箱说有问题,下达了整改通知书,一个星期后复查,再不合格电工班罚款2000元。

可是六个电工加上其他运维人员都没看出问题所在。各位老师傅帮忙给把把关,看到底是哪里出了问题,你们有看出来了吗?

最新回复
发布回复
回复电磁两极:按我们公司常规要求,所有的配电箱内导电部分必须要有防触电防护,必须要有2次盖板,以减少电工常规操作触电或电弧风险。
回复电磁两极:第一个箱子问题:①进线口没有做保护,没有做防鼠封堵②进线开关与ATS距离太近,ATS按线端子无绝缘防护,操作有触电风险③零线绝缘柱过小不符合规范④地线并接方式不对接触面过小。 第二个箱问题:①总开关下端接线太多需加铜排或端子排分钱接驳②配电箱线路太乱。第三个箱问题:①进线口没有做防护封堵②进线开关与ATS太近,且ATS接线端子没有做绝缘防护,电工操作有触电风险,②箱体没有与地线做可靠连接。
回复电磁两极:第一个控制柜,电线进线处无护圈保护,黄绿双色的接地保护线不能并接,应分别与母线可靠连接。第二个控制柜,接触器的出线端子并线过多,并有控制回路电线,应加装分线端子可靠接线。第三个控制柜的柜门无接地保护线,应加装保护线。