使用车间一台变频器控制的泵,由于工艺改变,更换了这...

 三相之间

下载贤集网APP入驻自媒体

使用车间一台变频器控制的泵,由于工艺改变,更换了这样的一台变频电机。

原来的是非变频电机,安装了一台变频器控制,更换这套设备后,电修S师傅就从电机接线盒里引出了三根线,接进了变频电机通风机的接线盒里。

操作人员使用设备还不到半天,就发现通风机的电机不转了,找电工检测线圈相间短路了。

这台通风机还没用用半天就损坏了,难道是风机质量不好?检测的电工一直想不明白。
我感觉能知道损毁原因的,肯定不是一名普通的电工,我询问了一下操作工,电机运行的频率为19HZ……

友友们知道通风机损毁的真正原因是什么吗?

最新回复
发布回复
回复三相之间:明显接错线了,变频电机风扇必须单独供电!和变频电机一起供电根本达不到风扇的额定电压,不坏才怪呢!
回复三相之间:还是你家用的电机先进,“全”变频,别人的都是只有主电机变频的“半”变频