求助! 漏保总是跳闸,间隔大概一天左右。跳闸过后,...

 电气搬运工

下载贤集网APP入驻自媒体

求助!
漏保总是跳闸,间隔大概一天左右。跳闸过后,一小时左右以内送不上,之后又可以正常推上。因为蓝色按钮弹起初步判断是漏电,但是找电工用摇表测了,说绝缘很好,那会是什么问题啊?找电工修了3次了,漏保也换了2个了,也没好。

最新回复
发布回复
回复电气搬运工:换线啊,轻微漏电,漏电位置接触不良而已,造成有时候能推上有时候推不上,湿度一大又会漏电,到时候氧化还是会断线的
回复电气搬运工:之前也碰到过类似的情况,摇表量绝缘是好的,后来偶然有一次摇出来对地短路,发现是有个地方线破了一点,要有东西压上去才对地短路,没东西压着就是好的
回复电气搬运工:摇表摇得是什么都没搞明白呢,就摇?摇表摇得是线间的绝缘,漏电是对地的,摇也是用接地电阻测试仪摇