回复电气王同学:权宜之计,作为应急可以,并非长久之策,箱旁边要有警告提示,电工拆除电机时必须关掉开关电源,这是常识。
下载贤集网APP入驻自媒体
维护责任区X电工接到报修电话,一台设备检修需要拆除电机线,他到现场后看到电机没运行,默默的打开接线盒,准备拆接线螺丝时被电击了,拿出验电器一试验,有电!电机没转怎么还有电呢? 他到配电室里找到这个控制回路,看到了图片中的那一幕,可把他气坏了,哪个大聪明干的奇葩事,这不是害人吗? 停电、拆除热继电器下口的三根线并绝缘处理、验明无电后、挂牌才又去拆了电机线。 工作结束回到值班室,X电工就把奇葩的事情和大家说了,然后气急败坏的质问别人:“这是谁干的?” W电工果断的承认了,并说:3天前的夜班,接触器中间一相接触不好,没找到备件临时短接处理的,在值班记录里已经写明了,而且还在交班时告知了班长。 X电工说:哪里找不到接触器更换呀?夜班即使没有,那你白班的时候也该更换吧?这下把我的手都电麻了,要是把我电死了,你有责任吗? 感受到X电工受伤的心灵,W电工就小声的嘀咕说:告诉你班长了,不换接触器是他的问题,我值夜班也就是应急,再说了,你拆电机线不按操作规程进行,就是出事了也是你违章作业,和我有什么关系?