铸造电工老陈,控制箱不符合安全规范,必须整改,今天上面来检查看到这个控制箱说是不符合安全规范,有重大的安全隐患存在,要求在三天之内必须整改。

最新回复
发布回复
回复老王说电气:这个电箱毛病是比较多的。1.进线电源无地线,相序不规范,没有地线排。2.总断路器出线相序也不规范,最后两个1P空开是控制照明还是插座呢,如果是插座应用带漏电保护开关。3.配电箱底部多余的螺栓等杂物全部清理掉。
回复老王说电气:1.没有地线 2.主断路器没有隔弧板(进线没有套热缩管,出线没有压线鼻子) 3.配电箱没有门(有门的话还需要接跨接地线,门上还要有醒目标识等) 4.箱内异物、灰尘需要清理干净 5.箱内线路太乱 6.规范一点的话,调整相序,更换漏保,各路断路器标识等。
回复老王说电气:空开表面应该除尘无灰尘,空开应该标注控制的设备。配电箱应安装配电箱门用来防雨或误操作,并加装锁具。 如果是让我改差不多两个小时能搞成,前提是工具、万用表、配线等所需材料齐全。