中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

直到看见这个控制柜的线路布局,让我有了新的看法,变...

 一缆天下

下载贤集网APP入驻自媒体

直到看见这个控制柜的线路布局,让我有了新的看法,变频器输出不但可以用接触器,而且还可用两个。

这两个接触器的辅助触点也没见到联锁线,他们是怎么工作的呢?

这是变频器的一拖二,还是互为备用的,友友们有知道的吗?

最新回复
发布回复
回复一缆天下:直到看见这个控制柜的线路布局,让我有了新的看法,变频器输出不但可以用接触器,而且还可用两个。这两个接触器的辅助触点也没见到联锁线,他们是怎么工作的呢?这是变频器的一拖二,还是互为备用的,友友们有知道的吗?
回复一缆天下:我这就有变频器出线端用接触器的,是两个大循环泵一用一备。用的时候你先把接触接通,然后再开变频器,关的时候也是先关变频器,再关接触器;
回复一缆天下:变频器带2只电机而已我设计的机器带带几十只电机每只前段装电机保护器加三相小继电器一只电机只有180瓦变频器30千瓦因为一只30千瓦比多只小变频器便宜的多不过刚出机器时经常放炮电机烧了不少后续改进后才成功;
回复一缆天下:自动化过程中一台变频器器控制多台电电就是在输出端加接触器多的是;
回复一缆天下:变频器以下的接触器在变频器起动前吸合,作为后级设备动力的选择使用!可以是1个2个也可以3或4个,我见过拖4台电机的;

为您推荐

热门交流