中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

电机1.1Kw的,三相异步电动机,变频器驱动,上个...

 电气学习室

下载贤集网APP入驻自媒体

电机1.1Kw的,三相异步电动机,变频器驱动,上个班换上去转了两个小时变频器报警过载。负载不卡,电机不卡,量了电机三相阻值和接地均正常。电源线正常,变频器也正常,就是启动几分钟就发热报过载,电机发烫。电机连接片拆了量阻值也正常,单项阻值6.8欧,三相阻值13.6欧。
据上个班交代他们在装之前转子更换过方向,我怀疑是不是不小心把线圈绝缘层碰破了。
反正后来换了个电机就好了。但问题还是没找到。

最新回复
发布回复
回复电气学习室:问题很可能出在,电机在装之前转子更换过方向。有的电机,转子轴承位置并不是对称的,换个方向安装后,会造成转子与定子对不齐,使转子铁芯的有效长度变短,从而使电机电流增大。这里只是分析原因,电机不大,可以把电机的尾端盖打开,看一下转子与定子的位置。
回复电气学习室:故障电机发热、变频器报过载,运行时的三相电流你都不测一下吗?电流情况不掌握,就各种量阻值?你不累啊?绝缘如果破损的话,基本上电运行就烧了,相间短路、接壳都是一瞬间就冒烟,匝间短路能多挺一会儿按照你描述的情况,大概率就是转子换方向造成的
回复电气学习室:可能线圈已经局部短路了,短时间内运行无问题,测量也无问题,就是时间一长开始不稳了,这种故障很常见

为您推荐

热门交流